安装可燃气体报警器的具体规定确实涉及多个方面,以下是基于相关标准和规范整理的主要规定: 一、安装场所 根据《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018版)第8.4.3条: 建筑内可能散发可燃气体、可燃蒸气的场所应设置可燃气体报警器装置。 包括工业生产、储存,公共建筑中可能散发可燃蒸气或气体,并存在危险的场所与部位。 包括丙、丁类厂房、仓库中存储或使用燃气加工的部位,以及公共建筑中的燃气锅炉房等场所。 不包括住宅建筑内的厨房。 同时,《易燃易爆性商品储存养护技术条件》GB17914-2013第4.2.1条也规定,库房内可能散发(或泄漏)可燃气体、可燃蒸汽的场所应安装可燃气体报警器装置。 二、电源要求 根据《可燃气体报警控制器》GB16808-2008第4.1.7.1条: 可燃气体报警器的电源部分应具有主电源和备用电源转换装置。 当主电源断电时,能自动转换到备用电源;主电源恢复时,能自动转换到主电源。 应有主、备电源工作状态指示,主电源应有过流保护措施。 主、备电源的转换不应使控制器产生误动作。 三、检定周期 根据《可燃气体检测报警器检定规程》JJG693-2011第5.5条: 可燃气体报警器的检定周期一般不超过一年。 对可燃气体报警器测量数据有怀疑、仪器更换了主要部件或修理后应及时送检。 四、其他注意事项 可燃气体报警器可分为气体探测器和气体报警主机,应确保两者都能正常工作。 可燃气体报警器的安装位置应根据气体的密度和泄漏情况来确定,例如液化石油气比空气密度大,泄漏后停留在低处,可燃气体报警器应安装在距地面约0.5米处;而液化天然气或煤气等密度比空气小,泄漏后停留在高处,可燃气体报警器应安装在距天花板大约0.5米处。